谷轮半封闭活塞20匹压缩机,一拖二改一拖一可以改吗?

[复制链接]
发表于 2019-7-22 19:00:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谷轮半封闭活塞20匹压缩机,一拖二改一拖一可以改吗?
库温需要维持在10℃,因冷库负荷不是很大,需要改成一拖一,去掉一台风冷式蒸发器。然后只用一台,再把房间改成原来的二分之一,请问下大家可以改吗?欢迎各位师傅讨论。
 楼主| 发表于 2019-7-22 19:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-23 03:44 编辑

主要是为了省电,就是这台主机
IMG_20190527_182232.jpg
发表于 2019-7-22 20:28:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很简单啊。只要把另一路的系统关闭就可以了。系统上应该有球形截止阀。
至于控制电路也一样,把去掉的那一路的控制端信号拆除或从控制器上取消即可。制冷剂可以不动,因为原机设置就是两个系统,储液罐也是两个系统的储液罐。
发表于 2019-7-23 03:50:55 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2019-7-22 19:03
主要是为了省电,就是这台主机

改了会出现一些问题,压缩机的功率不变,把库容缩小了1/2,蒸发器也减少了1/2,改后会出现吸气压力(低压压力)低,回气过热度过大,压缩机的吸气温度高,运转温度高,对压缩机的运转不利。
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-23 10:37 编辑
朱一名 发表于 2019-7-22 20:28
很简单啊。只要把另一路的系统关闭就可以了。系统上应该有球形截止阀。
至于控制电路也一样,把去掉的那一 ...


我们设备维护的不愿意改,让车间领导把房间改小了,去掉一个蒸发器。内机去掉一个估计运行不稳定。没有储液罐,压缩机有汽液分离器。
主机20匹制冷量,内机改了后剩10匹了。你以前有尝试过吗?
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-23 03:50
改了会出现一些问题,压缩机的功率不变,把库容缩小了1/2,蒸发器也减少了1/2,改后会出现吸气压力(低压 ...

请问师傅您以前有改过吗?
发表于 2019-7-23 10:39:09 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2019-7-23 08:48
请问师傅您以前有改过吗?

我不可能会这样改的,不符合逻辑和技术要求的。
发表于 2019-7-23 21:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
大马拉小车
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:35 , Processed in 0.061945 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表