格力多联机,有一台内机制冷没效果,实在检查不出来。.....

[复制链接]
发表于 2019-7-18 11:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力多联机制冷,有一台内机一点也不制冷。拆开检查。进液管 出气管没有温差,都是常温。怀疑电子膨胀阀问题。但是电子膨胀阀断电复位有动作声音。电阻 电压都正常。只是阀体前后没有温差。 这个电子膨胀阀 断送电都有抖动和声音。但又没有节流。到底有没有坏呢?
发表于 2019-7-18 12:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
检测膨胀阀开度,如没问题,多半是氧化物卡住顶针,回收制冷剂,断开一边铜管,开机用氮气检查膨胀阀是否导通。
发表于 2019-7-18 12:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
oms123456 发表于 2019-7-18 12:08
检测膨胀阀开度,如没问题,多半是氧化物卡住顶针,回收制冷剂,断开一边铜管,开机用氮气检查膨胀阀是否导 ...

单独开一台内机,如果堵住,会跳保护
发表于 2019-7-18 12:54:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-7-18 14:06 编辑

格力用的压机(中央空调用的)很特殊。当压差过大,是会在压机内部机械保护,只转没压力输出。
IMG_1799_副本.jpg
IMG_1788_副本.jpg
发表于 2019-7-18 13:46:49 | 显示全部楼层
没有温差就肯定没有节流
基本可以判断是膨胀阀坏了
发表于 2021-4-27 15:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
细管焊堵了!