冷库问题

[复制链接]
发表于 2019-7-16 08:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R22的冷库,蒸发器结霜三分之一,回气管却结霜至压缩机处,(压缩机未结霜),库温只能到零下5度,请问是什么问题。
发表于 2019-7-16 08:59:22 | 显示全部楼层
什么型式的蒸发器?高低压压力分别是多少?注意:低压压力必须是某个库温下的实际压力,当时的库温也必须一同告知。
温度和压力单位要注明。
 楼主| 发表于 2019-7-16 10:09:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风冷蒸发器,低压1.2公斤,库温零下5度,高压14公斤。
发表于 2019-7-16 11:30:50 | 显示全部楼层
知心达人 发表于 2019-7-16 10:09
风冷蒸发器,低压1.2公斤,库温零下5度,高压14公斤。

库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应R22的饱和压力为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa(约合2kg)表压。高压压力与当时的环温相关。
不知膨胀阀的调节杆是否调动过?应该保持出厂状态时的中间位置上,运转中不得随便自行调节。这是一项操作调整的原则!也是确定系统是否正常和判断的一个前提条件。
如果膨胀阀没有调动过,那就是系统中缺乏制冷剂。低压低,制冷量小,库温自然就降不下去。
系统的配置不知怎样?那就得提供库容,压缩机的功率,冷风机型号,膨胀阀的号数等信息。
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:30:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-16 16:47 编辑

压缩机为丹弗斯MT80,膨胀阀为上海产的STF7.5冷吨,蒸发器型号没有了,尺寸为1.9*0.38*0.65(单位是米)
库容35立方左右。
膨胀阀为上恒NRF-7-1/2HW100,应该为7.5冷吨的