请教荣老冷库配置问题

[复制链接]
发表于 2019-7-15 20:48:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给用户做了一个冷库配置,6米X8米X2.5米净内100多个立方,要求库温-20℃,冻货储存用,偶尔放点鲜货也不会太多。我给配32铝排管分5组,每组65米,使用10匹丹佛斯R22涡旋机组,用一个6冷吨的外平衡膨胀阀,使用分液器分给5组铝排,请荣老给算算这配置是否合适。
 楼主| 发表于 2019-7-15 20:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
设备供应商给的建议是我的机组配大了,320米双翅片铝排管用7—8匹机器就完全带的起来了,用10匹机组压缩机使用长时间会坏,我个人感觉总么也得需要10匹以上机组,麻烦荣老给讲解一下冷库面积和机组铝排的配置方法,谢谢。
发表于 2019-7-16 05:54:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库房底面积48平米,库容120立方,要求库温-20℃,10P的R22机组小了,是达不到-20度库温的。至少要配15P的压缩机组,φ32的铝排不知是几翅片的,如果是双翅片的,每米的表面积是0.34²,须配280m长。铝排平分4组就行了,每组70m。每组应各使用一只3#芯的膨胀阀,不提倡使用一只大膨胀阀再分液进排管。如果使用分液头,不知每根支管的直径是多少?是否能满足膨胀阀节流量的需要?分液后的支管直径必须与膨胀阀的进口管径一样。
 楼主| 发表于 2019-7-16 07:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老,是丹佛斯的3号阀芯吗?需要使用外平衡的阀吧。
发表于 2019-7-16 08:54:30 | 显示全部楼层
家电维修@神 发表于 2019-7-16 07:55
谢谢荣老,是丹佛斯的3号阀芯吗?需要使用外平衡的阀吧。

只要是3#阀芯的膨胀阀就可以了,内平衡式的。
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
用R404的机组,R404专用阀阀芯是否应该要大一号吧,查了一下两种制冷剂阀芯制冷量不一样,