电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1502|回复: 8

苏泊尔电饭煲

[复制链接]
发表于 2019-7-8 10:06:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原先没换盖子传感器不开机,现在换了个100K的一直加热,是不是换大了!各位大神们给点宝贵的意见!!
发表于 2019-7-8 10:23:19 | 显示全部楼层
应该与此感温头没关系
 楼主| 发表于 2019-7-8 11:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那是哪里出了问题
发表于 2019-7-8 11:44:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-8 12:45:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-8 12:59:54 | 显示全部楼层
期货 发表于 2019-7-8 12:45
没有师傅  换新的吧

师傅修空调去了,暂时不修电饭锅!对吧?
发表于 2019-7-8 17:33:39 | 显示全部楼层
原先的传感器为什么要换?换后测旧件的电阻是多大的啊?不提供数据不好判断哈。
发表于 2019-7-8 17:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
上盖传感器50k左右吧?!
发表于 2019-7-8 20:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
这温度换,100K的?有点高吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 08:14 , Processed in 0.057453 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表