 楼主| 发表于 2019-7-8 11:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-7-8 04:42
首先,压缩机结了霜,压缩性能就下降了,严重时甚至无压缩性能,工况反应也打乱了,不是系统真实的状况, ...

30立方库,蒸发器结霜太严重我启动化霜模式,现在蒸发器化完了。启动机器,库温15度膨胀阀有虚爽,库温8度回管结霜,工作1个小时库温0度,高压1.4Mpa,低压0.15Mpa。低压压力太低,加制冷剂低压压力不见升,膨胀阀在出厂位置没动,膨胀阀滤网很干净。环境温度26
发表于 2019-7-8 12:09:50 | 显示全部楼层
1,蒸发器结霜太厚。2系统不匹配。
发表于 2019-7-8 12:18:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-8 12:20 编辑
nihaoxiaolai 发表于 2019-7-8 11:57
30立方库,蒸发器结霜太严重我启动化霜模式,现在蒸发器化完了。启动机器,库温15度膨胀阀有虚爽,库温8 ...


库容30立方,4P全封闭式的压缩机,那就配小了,半封闭式还差不多,全封闭式的要选5P机。4P机配3#膨胀阀是对的,5P机就要配4#膨胀阀了。阀没调动也是对的。
系统及压缩机机体结霜的问题,压力的换算对照是否正常,我在上一回复中都说得很清楚了。加注制冷剂不见升压,与压缩机的机体结霜关系很大,所以必须先解决掉这个问题。
忘了问你蒸发器是什么型式的?多大的蒸发面积?
 楼主| 发表于 2019-7-8 12:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-8 04:42
首先,压缩机结了霜,压缩性能就下降了,严重时甚至无压缩性能,工况反应也打乱了,不是系统真实的状况, ...

DD22风冷机,蒸发器和压缩机结霜全部化完了。
发表于 2019-7-8 13:38:19 | 显示全部楼层
nihaoxiaolai 发表于 2019-7-8 12:58
DD22风冷机,蒸发器和压缩机结霜全部化完了。

冷风机的功率也选配得很紧,如果改配5P机,就得配30的冷风机了。蒸发器和膨胀阀配小了,低压压力就较低。
压缩机上的霜融化后,必须运行稳定一小时运转温度上升至正常程度后再重新加注制冷剂,应分批分次慢慢加注,每次加注后需等10来分钟的循环稳定时间。在膨胀阀的调节杆处中间位置未调动的情况下,以当时库温下的蒸发温度的对应压力,适当减去一点回气管路的压力损失,即为当时的低压压力。
 楼主| 发表于 2019-7-11 17:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
问题已经解决,是冷库化霜出了问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:29 , Processed in 0.047698 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表