15P谷轮半封闭压缩机原来运行良好,几天之后高压突然从16公斤升到19公斤,低压从1.7公斤降到1.5公斤以下,检查干燥过滤器和膨胀阀滤网没有堵,认为是膨胀阀出了问题,换了新膨胀阀之后,高压由原来的18公斤降到14公斤,低压更是从1.5公斤降到0.5公斤以下,这是怎么回事,难道选错阀了吗,本想调大膨胀阀试试,但记得荣昌老师说过膨胀阀不能随便乱调,一时没了主意,请教一下,这是怎么回事。。
给人感觉像是制冷剂过少了,但原来制冷剂是够的。换上新膨胀阀后就像缺冷剂了。
忍不住把膨胀阀调到最大,然而高低压只是稍有上升,仍然是无济于事
QQ图片20190706125937.jpg
发表于 2019-7-6 14:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
吸气压力是随着库温下降而变化的,你光说压力下降不说温度,还有制冷剂型号,哪个能回答的了
 楼主| 发表于 2019-7-6 15:03:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
爱冰才会银 发表于 2019-7-6 14:58
吸气压力是随着库温下降而变化的,你光说压力下降不说温度,还有制冷剂型号,哪个能回答的了 ...

无论那种温度下高低压都比原来低得多,一般是零下4度至零下11度之间,用的是R22,图片上也标有的。
发表于 2019-7-6 18:24:15 | 显示全部楼层
逃出克隆岛 发表于 2019-7-6 15:03
无论那种温度下高低压都比原来低得多,一般是零下4度至零下11度之间,用的是R22,图片上也标有的。 ...

既然知道我说的膨胀阀不可乱调,干嘛还要“忍不住把膨胀阀调到最大”?明知故犯!如果复原不了,那就重换一只吧。
原来的膨胀阀本身就是好的,乱定论坏了。系统泄漏了制冷剂;制冷剂没有加足等都会造成低压高压上升不了,或者比原先的压力还低。
低压压力始终是与当时的库温相对应的;风冷式冷凝器的高压压力始终是与当时的环温相对应的。这就是正常运行的标志和标准!
用的什么制冷剂也没说。
 楼主| 发表于 2019-7-7 05:26:56 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-6 18:24
既然知道我说的膨胀阀不可乱调,干嘛还要“忍不住把膨胀阀调到最大”?明知故犯!如果复原不了,那就重换 ...

我在淘宝上看到有人对这个阀的评价这样说,膨胀阀开启量偏小,7,5还没有5井芯制冷量大,高压二十多,低压只有三公斤,15匹的机子两只膨胀阀开到最大。
    我估计我的就是同样的情况,就是新换的阀制冷量太小造成的问题,。我的机器是水冷的,盐水制冰用,R22制冷剂,盐水工作温度在零下4度至零下11度之间,压力在这个工作温度间波动极小,高压15公斤左右,低压0.5公斤左右,高低压比例不合适,加制冷剂取得合适的低压值时,高压恐怕已过高。
发表于 2019-7-7 05:37:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-7 07:33 编辑
逃出克隆岛 发表于 2019-7-7 05:26
我在淘宝上看到有人对这个阀的评价这样说,膨胀阀开启量偏小,7,5还没有5井芯制冷量大,高压二十多,低 ...


那你就去那样搞吧。
盐水溶液的制冷系统还另有与制冷密切相关重要的因素在那呢!
 楼主| 发表于 2019-7-11 06:50:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-7 05:37
那你就去那样搞吧。
盐水溶液的制冷系统还另有与制冷密切相关重要的因素在那呢! ...

问题已经解决了,原来是漏了,漏点非常的隐秘,在油镜的下部,而且漏的很慢,不是无意中摸到一手指的油,根本不知道这里漏了。奇怪的是漏了应该高低压力都降低,偏出现高压过高,低压不足的现象,误判为堵塞,思路也因此走入了死胡同,加了制冷剂之后制冷效果非常好,但高压略高了点,我看过荣昌老师的压力对照表,都是低压的,那么高压怎样才是合适的呢?
 楼主| 发表于 2019-11-2 05:47:12 | 显示全部楼层
奇怪的是漏了应该高低压力都降低,偏出现高压过高,低压不足的现象,误判为堵塞,思路也因此走入了死胡同,
   这是几个月前发的贴子,现在终于发现这个当时想不通的问题,这个问题竟然是压力表坏了,造成低压过低的误解,当时不知道,导致误判,现在把结果补上,供大家参考。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2019-11-2 07:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
高压和环温有关,如环温25度,冷凝器温度加12度等于37度,反应在压力表上,回气压力随库温的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 15:29 , Processed in 0.069974 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表