冻库加氟如何判断加够了吗

[复制链接]
发表于 2019-7-10 07:16:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-10 08:11 编辑
波凝制冷 发表于 2019-7-5 09:17
膨胀阀 出口结霜 回气会接到压缩机上  只是微微的结霜
用的比泽尔20p 压缩机。库温拉到-15左右  但是很缓慢 ...


楼主根本没有回答有用的问题第一就是冷库的体积长宽高多少立方?第二就是机组是多大的多少千瓦的?第三原配的膨胀阀是多大的,现在膨胀阀是多大的,第四原来是保鲜库改冷冻库蒸发器是冷冻系列还是冷藏系列型号多少?第五就是把你知道的东西都告诉大家帮你分析参数越详细越好
30平方*2.5=75立方??
20匹的主机原来的保鲜蒸发器是DL系列有没有换成冷冻蒸发器DD系列的
冷库设计中的计算和配比 _ 制冷设备维修_家电维修论坛 - www.jdwx.info  https://www.dzdu.com/thread-637304-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-10 10:51 编辑

101127u3rzh5yiedz67mvw.jpg 102759lbxss0sf2eycjr2b.jpeg 这是 压缩机 和 内风机铭牌。老师们。  库长7.4m 宽3.6m 高3.6米   换之前的膨胀阀使用的图三 膨胀阀。 我更换膨胀阀是因为看到内机铭牌写的19kw 所以换的丹福斯的 6冷墩的膨胀阀见图四
老师 我发出来了 我初次来。我没有认真读简介。比较焦躁。请见谅下
9EB97A2E-4ACD-48A9-BA27-1130A8D73918.jpeg
29C63B36-52C3-4806-9042-38D7A33CAC96.jpeg
image.jpg
F9B6C1AC-2E9F-4C12-8BFD-F40FF7B692EF.jpeg
发表于 2019-7-11 06:55:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我的问题已经解决了,原来跟你的不是同一个问题,我仅仅是机器漏了,碰上制冷剂也没有了,买的还在路上,横生了这么多枝节。
 楼主| 发表于 2019-7-11 08:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-11 09:32 编辑


老师们 我昨天在哪儿观察了一个小时。现象是:开机 高压14mpa 低压0.2mpa  观液口 一半的液面很稳定.5分钟左右 低压突然下降0.05mpa 高压下降0.5mpa 观液口 液面浑浊 。在等2.3分钟 看观液口 液面逐渐稳定下来 高压升回14mpa 低压 回到0.2mpa 这种现象持续30多分钟过后 液面浑浊时低压降0.07mpa左右  高压也是降0.1mpa左右  运行一小时左右 满库 冲➕22度 降至-5度
 楼主| 发表于 2019-7-16 10:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-5 09:07
这类回复的帖子我不知解答了多少次了,自己找找吧。

老师。麻烦您 看看 我这个什么问题 请教一下 我都弄了有半个月了。
发表于 2019-7-16 11:18:23 | 显示全部楼层
波凝制冷 发表于 2019-7-11 08:51
老师们 我昨天在哪儿观察了一个小时。现象是:开机 高压14mpa 低压0.2mpa  观液口 一半的液面很稳定.5分钟 ...

库容96立方,配20P压缩机组是对的。
库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应R22的饱和压力0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa表压。
不知膨胀阀的调节杆是否调动过?应该保持出厂状态时的中间位置上,运转中不得随便自行调节。这是一项操作调整的原则!也是确定系统是否正常和判断的一个前提条件。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这里先不谈压缩机结霜后对压缩机的影响,只说压缩机结霜后会极大地降低压缩效率,严重时会完全无压缩能力。出现这种情况后,系统的工况不能正常显示,显示出的都是一些乱象。
系统的压力时高时低,说明供液过滤器或膨胀阀的滤网存在堵塞(冰堵),或者电磁阀工作不正常。
先把冰堵现象和压缩机机身结霜的问题解决好,运行稳定一小时后再把当时的库温,低压压力,回气管的结霜现象等情况一一告知。
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-19 14:06 编辑

这是今天 换了电池阀 和 过滤器以后  运行了1小时的状态  库温在-6度   进气管刚开始有温度 运行半小时以后就  没有温度 但是能排出电池阀 和过滤器的问题。 压力还是是高时低
老师 您再看看。 还有请问下 如果氟加多了会怎么样 我现在就在怀疑是我氟加多了。  
里面的蒸发器 上没有完全结霜。隔一层结霜
还有个问题 就是 这台机组 在我改之前是 一拖二的 当时 另外个冻库 就比这个冻库效果好很多。
526EBB10-D3F6-46CE-B69F-E3B0E0BFB912.jpeg
7DAC78A3-F13A-4EB9-B543-BA6CFCB58286.jpeg
16E4AE34-1053-4153-913E-F3545448EF66.jpeg
6E48BB0B-2F8F-41A5-AE80-29CD403B17E3.jpeg
发表于 2019-7-19 14:09:55 | 显示全部楼层
波凝制冷 发表于 2019-7-19 13:19
这是今天 换了电池阀 和 过滤器以后  运行了1小时的状态  库温在-6度   进气管刚开始有温度 运行半小时以后 ...

根据图示的现象,如果膨胀阀的调节杆调整在中间位置上没动,那就是系统加多了制冷剂!!!
 楼主| 发表于 2019-7-25 20:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-19 14:09
根据图示的现象,如果膨胀阀的调节杆调整在中间位置上没动,那就是系统加多了制冷剂!!! ...

谢谢老师指点   我找到原因了 是因为蒸发器不够大。然后 我添了一个100平的蒸发器 就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:35 , Processed in 0.059431 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表