谷轮压缩机热保护问题

[复制链接]
发表于 2019-7-1 20:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谷轮9P压缩机,8个方的库房,低压回气在20PSI 高压排气在170PSI  开机十分钟就跳热保护了!是哪种原因多呢!第一次接触这种压缩机 进蒸发器是用4条毛细管!液旁是膨胀阀3#(机器之前加过混合冷煤)
发表于 2019-7-1 21:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
找师傅修吧
发表于 2019-7-2 04:26:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机是谷轮什么型式的?用的什么制冷剂?冷凝器是什么型式的?库温到了多少?都没有说。
 楼主| 发表于 2019-7-2 08:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-2 09:05 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-7-2 04:26
压缩机是谷轮什么型式的?用的什么制冷剂?冷凝器是什么型式的?库温到了多少?都没有说。 ...


荣老师,压缩机是zr108kc-tfd-522,   r22的冷煤,冷凝器是定制的,冷却是够了的。库房温度40度。早上看,压缩机停机压力90psi。问题难道是f少了。

说停机压力屁用都没有!!!   荣昌制冷
发表于 2019-7-2 21:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
你那种是谷轮数码涡旋压縮机,通常热保护跳有几点,缺制冷剂,机器冷冻油少或脏,风冷或水冷效果差