刚换了压缩机制冷效果好。。工作低压压力0.5关机以后平衡压力10秒左右1.1。。可是从低压口放氟放一会就没有氟出来了。。确定机器里面有氟
发表于 2019-6-28 19:49:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-28 19:50 编辑

原则上压力平衡越慢越好,越能说明压缩机的气密性越好,说明系统高低压间的密封性越好。
发表于 2019-6-28 20:21:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷效果好   为什么要放氟
 楼主| 发表于 2019-6-28 21:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
wddq 发表于 2019-6-28 20:21
制冷效果好   为什么要放氟

之前压缩机烧毁。。空调全部拆散以后。单个清洗的。。后来用氮气吹。。我想把氟放完看看系统还有黑油吗
 楼主| 发表于 2019-6-28 21:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-28 19:49
原则上压力平衡越慢越好,越能说明压缩机的气密性越好,说明系统高低压间的密封性越好。 ...

谢谢老师