3p杂交机问题

[复制链接]
发表于 2019-6-25 18:38:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  手上有个美的3p外机 刚好在收废品的哪里买了一台lg内机 装好后才知道外机的细管有温度这说明了原来配套的是内机截流 。装完加氟感觉效果没那么好压力只有3个 现在如果把高压截止阀关小一点来截流不知行不行?
发表于 2019-6-25 19:06:46 | 显示全部楼层
不对吧,外机不带节流,内机也不带节流,那么低压不会那么低会非常高的。低压0.3mpa,细管不冷,要么冷媒不足、要么内机带节流。加冷媒呗。
发表于 2019-6-25 22:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
美的一般是外机节流,LG的有内机节流的,拆机看看,只能留一个
发表于 2019-6-25 23:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
这就拆开看不就解决了吗?
发表于 2019-6-26 00:11:18 | 显示全部楼层
调高压阀门可行,我们装二手空调经常这样做,没有问题
发表于 2019-6-26 00:23:53 | 显示全部楼层
以上的都是行家老手,相信LZ这下搞好它没压力了
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
静园家电维修 发表于 2019-6-26 00:11
调高压阀门可行,我们装二手空调经常这样做,没有问题

是吧 那我要去这样干她一下,