三星中央空调CH

[复制链接]
发表于 2019-6-23 10:48:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三星中央空调一拖4,开机内机工作正常,外机数码管显示CH,不工作,传感器,压力开关都正常,谁知CH代码含义,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-6-23 23:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
有没有懂三星师傅告知下维修思路
 楼主| 发表于 2019-6-24 11:05:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
己经解决了
发表于 2019-12-13 15:46:24 | 显示全部楼层

是啥问题,老铁。分享下呀
发表于 2020-1-20 19:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
换新外板上电后显示CH,两三个小时以后CH消失空调正常,CH应该代表压缩机预热!
发表于 2020-2-13 18:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-2-13 21:03:13 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-1-20 19:30
换新外板上电后显示CH,两三个小时以后CH消失空调正常,CH应该代表压缩机预热! ...

没有资料修空调很累
发表于 2022-12-18 11:26:38 | 显示全部楼层
1.在运行6小时之前接通电源,使曲柄箱加热器供热。
2.主电源切断后重新接通电源时,需要2小时30分钟后运运行-
3.加热器未被加热时,为保护压缩机。
电源投入2小时30分钟之内禁止运行。
(这时PCB板上检查显示部分显示CH)