一台机组带一个冷冻库一个保鲜库,如何控制

[复制链接]
发表于 2019-6-21 17:58:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-22 05:25 编辑

各位师傅,一台冷冻库现在加装个保鲜库,控制电路需要怎么改
就是在现有冷冻库边上加装一个保鲜库,增加一台冷风机,用一台机组控制两个库,求电路控制如何改动
发表于 2019-6-21 22:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
看见有人用两个箱子改,加两个电磁阀控制,压缩机负压停机
发表于 2019-6-22 06:20:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
供液管分支后各加装一只电磁阀分别控制供液,两个库房都要分别安装温度控制器,库房冷风机电源和电磁阀电源都由温控同步控制停或开。当某库房温度达到设定值的下限时,温控切断该库供液电磁阀和冷风机的电源,供液关闭,冷风机也同步停转,制冷停止。当库温上升至设定值的上限时,温控同时接通该库房的电磁阀和冷风机的电源,恢复电磁阀供液和冷风机运转,制冷恢复。
 楼主| 发表于 2019-6-22 08:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-22 09:24 编辑

多谢荣昌老师,我问下控制这块,就是在主库接触器上增加常闭开关,主库接触器释放后,辅库接触器通电运行,中间有不到一秒钟的间隔压缩机停了马上启动,这样对压缩机影响大吗?还是需要在辅库接触上线圈上增加延时
我见过一台用三项不平衡控制辅库启动,就是主库运行时辅库如果启动了,大概几十秒就显示三项不平衡保护辅库就停了,而主库停机后辅库就能正常运行
发表于 2019-6-22 09:30:29 | 显示全部楼层
xzb0227 发表于 2019-6-22 08:40
多谢荣昌老师,我问下控制这块,就是在主库接触器上增加常闭开关,主库接触器释放后,辅库接触器通电运行, ...

两库的确有可能存在停开时间很接近的问题,但不必担心,冷库的专用温度控制器(控制箱),包括停开机的延时,化霜控制,过流保护等都是一体化设计到位的。
电压和电流不平衡问题,那是另题相论的。
发表于 2019-6-23 14:51:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 xdh1985 于 2019-6-23 14:52 编辑

要是压缩机功率当时配置刚好就够一个冷冻库用的话现在增加一个冷藏库会不会造成压缩不停机甚至两个库的库温都打不下去啊
发表于 2019-6-23 16:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
请问压缩机这怎么控制,
发表于 2019-11-1 00:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
litongyu 发表于 2019-6-23 16:50
请问压缩机这怎么控制,

互不干涉
IMG_20191030_111357.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 15:27 , Processed in 0.066068 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表