大金VRV空调故障

[复制链接]
发表于 2019-6-18 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
碰到一个大金进口VRV多联机故障:连接有16台内机,大部分内机之前一直制冷效果不好,小部分出风口也有17-21度,我加了点氟,所有内机效果很好,过了一周效果又还原变差,观察压力后,回气管压力为0.3MP时结霜,压力为0.5MP时结露,高压维持在1.3MP左右,所有内机效果普遍不好,个别内机出风口有21度,内外机及管路检查暂未发现漏氟点,观察压力时均为一个变频压缩机在运行,机器是04年的,请大家帮忙分析一下现象原因,感谢!!!
发表于 2019-6-18 12:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
还是有漏,缺制冷剂会降频率和定频压缩机不启动。
发表于 2019-6-18 13:00:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排除漏的可能,那就是通阀
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:35:36 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2019-6-18 12:23
还是有漏,缺制冷剂会降频率和定频压缩机不启动。

道理是的,但是两三年(我接手这段时间)都这样,不至于漏这么长时间吧?
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:37:20 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2019-6-18 12:23
还是有漏,缺制冷剂会降频率和定频压缩机不启动。

加氟就有效果,时间管不长!
发表于 2019-6-18 21:41:25 | 显示全部楼层
应该是漏了,查漏
发表于 2019-6-19 06:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
缺少制冷剂 机器低频运转,查漏吧 兄弟
发表于 2020-2-6 10:50:45 | 显示全部楼层
外机分液器结霜吗?