请教大师,库温0度,冷库高压2.6Mp,低压0.25Mp,冷库效果...

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-6-15 13:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不好意思,以为上了图就可以了!库温-3,低压0.18Mp,高压2.15Mp,蒸发器少量薄霜,回霜接近低压截止阀,膨胀阀呈45度结霜,膨胀阀前的液管能摸不敢抓太久(热〉,8匹压缩机,壳管散热器散热面积3.1平方(8.1.看不清楚了),DD60风冷,上恒NRFE5HW100外平衡,整机电流16.5A(含两个冷风机风扇,1.1kW循环泵,750W水塔电机),库比较小,30立方左右,平均分成冷冻冷藏两个库,保温较差,门缝有漏冷,降温
发表于 2019-6-15 16:59:44 | 显示全部楼层
应该奋斗的年龄 发表于 2019-6-15 13:53
不好意思,以为上了图就可以了!库温-3,低压0.18Mp,高压2.15Mp,蒸发器少量薄霜,回霜接近低压截止阀,膨 ...

R22制冷剂,库温-3度,此时的蒸发温度为-8度,对应的压力为0.280MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2~0.22MPa表压。低压压力还不够,如果确认膨胀阀的调节杆保持在出场位置没调动,那就是系统中的制冷剂还没加足。
库温-3度时,膨胀阀的出液管应该开始结霜了,然后逐渐延伸至蒸发器(结薄霜),最后才是回气管,结霜至压缩机的吸气阀为止。液管温度高,说明氟量还欠缺一点。高压压力也太高了,可能是因为冷却水温太高或水量小了,或者冷凝器脏了,必须检查清洗干净,这个问题一定要先解决,否则系统不会正常的。
库容才30立方左右,8P压缩机配得够大的了。