查看: 3155|回复: 6

冷库温度-10度升不上

[复制链接]
发表于 2019-6-11 21:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
回气管.jpg
回气管
膨胀阀.jpg
膨胀阀
压机.jpg
压机
压力.jpg
压力
温度.jpg
温度
氟要不要加,膨胀阀要不要调,太晚了,明天再去试机,
求指点!
发表于 2019-6-12 07:28:48 | 显示全部楼层
加到2个压、。。。
发表于 2019-6-12 08:05:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
讲了这么多年的膨胀阀不但不可随便去调动,而且对于已经调动过的必须调回至出厂状态,调节杆必须基本处中间位置。只有这样反应出的工况才能判断系统是否还存在其它的问题。
什么制冷剂也不说,库温-10度,此时的蒸发温度为-15度,以R22制冷剂为例,对应的压力为0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.15MPa表压左右。图示的压力看不清,自己去对照吧,
发表于 2019-6-12 08:53:39 | 显示全部楼层
楼主那膨胀阀上面是不是打了泡沫啊。
 楼主| 发表于 2019-6-12 09:22:52 | 显示全部楼层
二师兄徒弟 发表于 2019-6-12 08:53
楼主那膨胀阀上面是不是打了泡沫啊。

是的,膨胀阀全接霜
发表于 2019-6-12 10:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀在未调整过的情况下,先清洗膨胀阀过滤网,然后再查其他原因!
 楼主| 发表于 2019-6-12 17:24:36 | 显示全部楼层
温控坏了