大金多联空凋内机u4何解?

[复制链接]
发表于 2019-6-5 07:07:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
昨天接修一单位大金多联机,六外机三十多内机。用户反映停一次电后约有十台内机不通电!检查出内机变压器坏,更换后内机工作出风。但十分钟后显示U4故障。多台都一样。集控器中也显不出这几台机器。重新启动上电后还是一样。不知是哪里问题!

发表于 2019-6-5 07:22:19 来自手机 | 显示全部楼层
有380V电压进内机了,换内机板吧
发表于 2019-6-5 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
U4为室内外通信故障,查通信电路及烧供电变压器的原因!
发表于 2019-6-5 20:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
应该是内机主板烧了
发表于 2019-6-6 19:45:35 | 显示全部楼层
变压器换下次级换下线序
发表于 2019-6-6 20:18:21 | 显示全部楼层
重新寻找内机地址
发表于 2019-6-10 23:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
首先检查室外机有没有380V电源,如果有就按BS5按钮10秒重新搜寻室内机地址,过程大概要十多分钟,如果还不行就看是整套系统报U4还是一部分机器报U4,如果整套报U4更换外机板,部分机器报U4则更换相应内机板
发表于 2022-2-15 15:34:43 | 显示全部楼层
估计是高压进线老板,烧板了。
发表于 2022-2-18 09:53:55 | 显示全部楼层
U4是大金空调内机板有故障,多发电源不能工作,所有的集控器报故障代码。