楼主: hnssl2019

志高3匹漏雪种请师傅指教

[复制链接]
发表于 2019-6-4 21:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
半小时试压够吗?分段不少于24小时,压机最好独开。
发表于 2019-6-4 22:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
大热天的查漏确实没有耐心!
 楼主| 发表于 2019-6-5 16:37:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请再请 发表于 2019-6-4 21:55
半小时试压够吗?分段不少于24小时,压机最好独开。

如何分段,关闭大小阀给铜管和内机打压,不好意思别笑我,外机如何单独打压?谢谢
发表于 2019-6-5 17:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
毛细血管
 楼主| 发表于 2019-6-6 09:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
差不多48个小时22公斤压力没有动,师傅们帮忙看看到底怎么回事?
 楼主| 发表于 2019-6-6 09:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
动了一点点,麻烦了漏点很小啊
82157608-58C4-4BD9-9054-FD276766AE27.jpeg
发表于 2019-6-7 21:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
先询问客户有没拆装过
 楼主| 发表于 2019-6-7 22:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
WATERCOW 发表于 2019-6-7 21:37
先询问客户有没拆装过

拆过的高压管扁的严重,我给他割断重新阔口的,我的表还挂在那里,现在测的是内机和铜管,因为大小阀关闭了
发表于 2019-6-8 13:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
半个月漏完,漏点不小,查漏没什么技术含量,靠的是耐心和细心,首先整体保压,压力下降了再关大小阀,再等压力变化,如压力不再下降就是外机,反之就是内机。漏在翅片里只能泡水和用耳朵听
 楼主| 发表于 2019-6-9 10:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2019-6-8 13:05
半个月漏完,漏点不小,查漏没什么技术含量,靠的是耐心和细心,首先整体保压,压力下降了再关大小阀,再等 ...

三天了内机压力没有漏,现在开大小阀在看外机,等几天过来看,非常感谢你的联系和回复
7438929E-6BF3-4488-AA56-83552CEC7D96.jpeg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 16:55 , Processed in 0.057941 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表