冷库问题

[复制链接]
发表于 2019-6-1 19:37:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上几天按了一冷库,3×9.1×2.5   库温0度,现在出现高压保护问题,使用5p全封闭一体机组,冷凝器48平方,配置DL20冷风机2台,上恒2号膨胀阀2个,机器启动时高压达到27个左右,不知道什么原因,求大神解答
2019-06-01_19.33.08.jpg
2019-06-01_19.33.23.jpg
发表于 2019-6-2 05:07:06 | 显示全部楼层
冷凝器配小了,注意系统不要加多了制冷剂。
 楼主| 发表于 2019-6-2 14:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我现在放了些氟利昂,现在这种情况,还需要放氟利昂吗,可以调膨胀阀吗?
发表于 2019-6-2 14:12:29 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2019-6-2 14:05
我现在放了些氟利昂,现在这种情况,还需要放氟利昂吗,可以调膨胀阀吗? ...

还需要放不放,你自己根据当地当时的环温及压力决定。
如果系统中的制冷剂加多了,调膨胀阀也没用!能不能调膨胀阀,我在所有的此类问题中都有明确的解答。
发表于 2019-6-20 18:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,他的冷凝器是不是小接近一倍。
发表于 2019-6-22 13:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-2 05:07
冷凝器配小了,注意系统不要加多了制冷剂。

荣老这个5匹机器配合50平冷凝器为什么还小呢?,一般5匹机器配个40平的冷凝器不都没问题的吗。