查看: 2164|回复: 4

求助各位老师,保鲜库蒸发器结霜,温度下降慢

[复制链接]
发表于 2019-5-26 05:05:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-26 05:36 编辑

普通保鲜库,r22制冷剂,蒸发器结霜,温度下降慢。
膨胀阀45℃结霜,无法上图
发表于 2019-5-26 05:40:07 | 显示全部楼层
当时的库温多少?低压压力,高压压力分别是多少?都没有说。
膨胀阀是否调节过?
蒸发器和膨胀阀都结了霜,系统制冷剂严重不足!!!
 楼主| 发表于 2019-5-26 07:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-26 08:02 编辑

荣师傅你好,当时库温显示4℃,最外圈黑色最大刻度1.8那个表显示0 .23,最大刻度3.8那个表显示1.25
膨胀阀以前调过的,看那个小圆镜,滤视镜喷射状,有气泡
发表于 2019-5-26 08:11:58 | 显示全部楼层
lz827 发表于 2019-5-26 07:46
荣师傅你好,当时库温显示4℃,最外圈黑色最大刻度1.8那个表显示0 .23,最大刻度3.8那个表显示1.25
膨胀阀 ...


怎么都是这么马虎的德性?压力单位都不写?这也说明了对待他人不尊重。
R22制冷剂,库温4度,此时的蒸发温度为-1度,对应R22的饱和压力为0.382MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.32MPa表压左右。
先把膨胀阀的调节杆应确认调整在中间位置上,视液镜里有气泡,根据低压压力的差距,系统制冷剂严重不足!!!
 楼主| 发表于 2019-5-26 08:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-26 10:23 编辑

对不起啊,我就是两年前请人修了一个冷库自己用,对这些专业术语也不懂。再请问一下,现在要解决这个降温慢,蒸发器结霜这个问题就是需要加氟吗?谢谢!

我在给你的回复里都说得很具体,很清楚了。   荣昌制冷