1.5匹外机双网的空调,压力老是上不去是什么原因

[复制链接]
发表于 2019-5-24 17:11:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到好几台KF-35的机都是这样,只能加到3-3.5。功率也达到了1250瓦。继续加,压缩机发热厉害,容易保护。有台格力连续清洗了两次过滤器才正常。新科那台拆开清洗过滤器一样,第二次拆开过滤器很干净。
能不能将毛细管剪短些呢?
发表于 2019-5-24 17:41:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-5-24 17:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1483457538 发表于 2019-5-24 17:41
清洗过滤器?还是过滤网?

过滤器清洗过,也换过新的都一样
发表于 2019-5-25 01:43:46 | 显示全部楼层
环境温度多少
发表于 2019-5-25 04:31:24 | 显示全部楼层
压缩机高压阀片不好。看看压力表捣动厉害吗。如是,只能更换压缩机。
发表于 2019-5-25 06:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
请问怎样清洗过滤器??请指教,谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-25 18:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2019-5-25 06:45
请问怎样清洗过滤器??请指教,谢谢

拆出,天那水,棉签,除锈剂
发表于 2019-5-25 18:59:41 | 显示全部楼层
据说空调管道清洗要用52度以上白酒效果才好,最好用五粮液或者茅台。。。
发表于 2019-5-25 19:27:30 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2019-5-25 18:59
据说空调管道清洗要用52度以上白酒效果才好,最好用五粮液或者茅台。。。 ...

赞同八楼的说法,开制热模式吹瓶效果不错。
 楼主| 发表于 2019-5-29 20:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
格兰仕这台1.5匹的拆开看了,竟然没有过滤器,毛细管双条的,吹了,也剪短了15厘米左右。焊回去还是一样,压力很难上去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 13:46 , Processed in 0.063096 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表