求教各位大师可以从机组的储液罐把氟回收到钢瓶里吗

[复制链接]
发表于 2019-5-23 08:53:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机组正常使用,客户要换机组,没有氟回收机,氟放了太浪费,可以从储液罐把氟回收到钢瓶里吗?具体怎样操作,谢谢各位大师
发表于 2019-5-23 09:32:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-23 09:36 编辑

系统中如果有储液器,那就把整个系统里的制冷剂都回收至储液器里就可以了。
如果没有储液器,或者整个系统都要拆换,那就回收至钢瓶里去就行了。
回收至钢瓶的,连接好管路和维修阀(加液阀)后,应事先把钢瓶除顶部的阀门外,其余浸泡在冷水里;或者在钢瓶的顶部挂上喷水皮管喷水,然后关闭压缩机的排气阀和维修加液阀后开机,压缩的高温高压制冷剂气体就从排气阀的多用口通过连接的加液管阀进入了钢瓶,因为有冷水降温冷凝,高温高压气体在钢瓶里就冷凝成液体了。直到吸气压力(低压压力)降至0以下一点时,即可关闭维修加液阀后停机,回收操作完毕。
注意钢瓶的容积必须比回收量大出30%!!!注意在回收中钢瓶不得断水冷却!!!这种基础性的操作都不会,怎么保证回收效果和安全哦???
发表于 2019-5-23 12:47:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-5-23 09:32
系统中如果有储液器,那就把整个系统里的制冷剂都回收至储液器里就可以了。
如果没有储液器,或者整个系统 ...


感觉这么回收氟有点危险哦
发表于 2019-5-23 14:12:38 | 显示全部楼层
hbbj 发表于 2019-5-23 12:47
感觉这么回收氟有点危险哦

凭“感觉”?还是凭科学?怎么个“危险”?回收制冷剂至钢瓶都是这么操作的,遵守了规则就不存在“危险”了。
发表于 2019-5-23 14:30:19 | 显示全部楼层
不怕,要爆也是连接胶管先爆
 楼主| 发表于 2019-5-23 22:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-23 09:32
系统中如果有储液器,那就把整个系统里的制冷剂都回收至储液器里就可以了。
如果没有储液器,或者整个系统 ...

谢谢荣昌老师,我自己又加了一个小水冷凝器,已经搞定了
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2019-5-23 14:30
不怕,要爆也是连接胶管先爆

没事排气阀阀门关小点,慢慢怼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:41 , Processed in 0.057517 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表