格力风管机,显示E4

[复制链接]
发表于 2019-5-12 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年夏天,附近一家饭店说他店里的空调有问题了。空调是格力风管机,我去检查时,发现一切正常。用户说,空调工作两个小时左右,房间温度下降了一点,空调手操板显示E4,然后就不工作了。关掉在开,两个小时后,还是这样。当时发现氟利昂不少。想把压缩机排气管温保护去掉,仔细想想,会大大减少空调使用寿命,不可取。空调是二手空调,第一年一切正常,第二年,就出现问题了。空调进风口处,无过滤网,检查内蒸发器只有一点点灰尘。应该不是内蒸发器的问题。当时太忙。过了半个月,天凉快了。
现在又来问我了,说怎么修理好。还说冬天用时,一切正常。空调也不停机。
请教一下大家。这类问题,是哪个地方的问题呢?假如是系统堵,在第一年也是一切正常的。内蒸发器脏,出风量也不小。传感器有问题,冬天使用也是一切正常。

请大家给我指点一下
 楼主| 发表于 2019-5-12 17:00:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 李贺朋 于 2019-5-12 17:22 编辑

除此外,还有没有别的原因造成E4的呢?
发表于 2019-5-12 17:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
热保护,或者西晒
发表于 2019-5-12 17:59:40 | 显示全部楼层
好多格力5匹就是这故障,三十七八度最热的时候下午跳机,叫我去修还不去呢,叫他搞冷水冲!
发表于 2019-5-12 22:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
格力通病
发表于 2019-5-14 17:24:34 | 显示全部楼层
我这里也遇到过,四五年的机器,现在西晒的时候用水降一下温还能正常工作