R22、R410A、R32、R290等制冷剂温度压力对照表

[复制链接]
发表于 2019-5-10 13:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问这个温度是指环境温度吗 如果空调要求打到14度  是否表压力是14度下的绝对压力减0.1等于表压力   制冷剂22  就是0.768-0.1
=0.668表压   这是怎么理解的求解   环温35度下表压力也就0.55  蒙了求教   谢谢
发表于 2019-5-10 13:28:16 | 显示全部楼层
这个纯学术的东西得问院校的教授才得了
发表于 2019-5-10 14:03:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-10 14:06:13 | 显示全部楼层
这个压力是什么状态下的,搞清楚就能理解了。
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
能说透点吗,
发表于 2019-5-10 16:53:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-10 17:03 编辑
suzhouxiaorong 发表于 2019-5-10 14:06
这个压力是什么状态下的,搞清楚就能理解了。


回复3、4两楼:你们想(打算)用什么压力去衡量对照都是可以的。如是环境温度,就用此温度去对照此时该制冷剂的实际压力;“如果空调要求打到14度(其实这是不现实的,正常状态下不可能达到这种温度的)”,那此时的蒸发温度就是9度左右(蒸发温度始终要比当时的制冷温度低5度左右),应该用9度的温度去对照R22的饱和压力,而不是直接用14度的制冷温度去对照。9度时的饱和压力是0.561MPa表压了。
空调的设计蒸发温度是5~6度左右,所以反应的低压压力就是0.5MPa表压左右了。