求教荣昌老师,30匹比泽尔低温机单温双控系统拉温极慢

[复制链接]
发表于 2019-5-10 12:42:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库面积是长度12米宽度11米,中间隔断后长度不变,宽度分别是5.3米。每间用铝排8组,口径是32的用25的直管相连,铝排每间的米数是537米,吸气管是用的51的无缝钢管到库内变25与铝排相连。机组吸气管在进库以外一米内焊接的三通分别入库,排气管分别加的电磁阀和丹佛斯膨胀阀各一套。第一组系统从膨胀阀到铝排距离是18米左右,用19的铜管连接到铝排,第二组是从膨胀阀到铝排用19的铜管13米,,加制冷剂R22的50公斤,机头回霜,但是降温很慢,第二组系统开机后从第四组铝排到回气管结霜不知道什么情况了,具体配置就是这样的,不知道哪个部位出了差错还请老师指点纠正,附图几张!谢谢!
IMG_20190510_121636.jpg
IMG_20190510_121627.jpg
IMG_20190510_112525.jpg
IMG_20190510_112534.jpg
IMG_20190510_112312.jpg
IMG_20190510_112319.jpg
发表于 2019-5-10 15:21:55 | 显示全部楼层
最大的怀疑是分液不均匀。。。。。。
发表于 2019-5-10 16:37:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库房高度多少怎么不说?那怎么计算库容?高度假设是2.5M,那库容就是330立方了。需要达到库温多少也不说。
如果是两间库房同时制冷,那30P的机组就小了。每间的铝排管式配得很足够了(过多了些)。每间的537m铝排分了几组(几路)?膨胀阀分别配了多大的?每组铝排的供液管和回气管与供液总管和回气总管的连接,不能用直角分叉的方式,否则容易产生堵塞或分液及回气不均匀的现象。
加液后就出现压缩机带液,这是不允许的。压缩机带液(湿冲程)运转,其压缩效率会大大降低,当然直接会影响库房降温。在压缩机运转正常的状态下,加液的低压压力,应该与当时库温下的蒸发温度的对应压力基本相近。
工艺方面:不能只是在排气管上安装分路电磁阀,分路也不能采用直角式的三通连接;应该在吸气(回气)总管上也同样要加装电磁阀分路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 11:04 , Processed in 0.049795 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表