查看: 3665|回复: 4

5P冷库温度降不到-18度

[复制链接]
发表于 2019-5-9 16:42:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位群友
问题是这样的去年8月修过一次当时是高低压开关会偶尔保护跳开,手动复位键后温度就能去到正常-18度几天或半个月后又会低压保护。之后维修换了原厂件过滤器,雪种也一并换掉问题得到了解决。
现在问题不是低压保护了,过一个晚上温度也一直徘徊在-6到-12度左右不停机。冷凝器周围环境温度26度,冷凝器出口温度也正常。
冻库周围环境温度25度。
膨胀阀没调过。
除霜系统正常。
冷凝器风机散热正常。
蒸发器风机正常,前后没阻挡物。
高低压不跳机。
冷库-6时候低压2.3压力。
蒸发器霜很多但不会堵塞。
膨胀阀会结霜很大块
谷轮压缩机雪种加多了也结霜
怀疑是不是膨胀阀坏了?
IMG_20190508_152610.jpg
IMG_20190508_152617.jpg
IMG_20190508_154118.jpg
发表于 2019-5-9 17:01:51 | 显示全部楼层
我猜
1.缺氟,
2.膨胀阀有点堵
3.轻轻敲击膨胀阀试试
发表于 2019-5-9 17:28:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
轻轻敲几下喷涨阀看看是否正常呢?
发表于 2019-5-10 05:04:01 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,膨胀阀的感温毛细管要理理好,不能过度扭折,感温包的安装应符合要求和规范。调节杆没动,保持出厂状态是对的。但运行中伞形阀盖不得结霜,否则进液滤网可能存在堵塞。
压力单位也不写,就以R22为例吧。库温-6度,此时的蒸发温度为-11度,对应R22的饱和压力为0.224MPa(约合2.4kg/cm²)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在2kg/cm²表压左右。低压压力超过了当时库温下的蒸发温度的对应压力,回气过热度低,没蒸发的液体进入了压缩机,所以压缩机也会结霜。
压缩机一旦结了霜,压缩效率将会大大降低,所以库温下不去。
发表于 2019-5-13 12:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
这不是排水管堵了吗?回气管都一大坨冰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 01:41 , Processed in 0.058686 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表