松下变频空调故障

[复制链接]
发表于 2019-5-4 16:26:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一匹松下空调,开机设定温度为28度,可以正常运行,制冷效果也可以。但是设定26度,与环境温度温差一大,压缩机就高速运行,然后就停机了,故障灯就一闪一闪的报警了。该机额定电流是5.4安,运行时低压雪种6.5公斤,快速运行电流是3.6,然后就停机了。后来就加了点雪种,快速运行时,压力是8.5公斤,运行电流4.2安,也一下停了。内机的两个感温头,都换过了,故障还是一样。大家分析下是哪的问题。外机板上都打了绝缘胶,我就没有去刷开那些胶,检查。
发表于 2019-5-4 17:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
外机感温头呢?
发表于 2019-5-4 17:15:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-4 17:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
外机板故障,pFC,3OOV,电流,电机故障
发表于 2019-5-4 22:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该外机板电流检测有问题,因为压缩机高速运转才保护
发表于 2019-5-4 23:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说
发表于 2019-5-4 23:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说得对,这明显就是模块电流检测保护。雪种要抽空定量加
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
李太铧 发表于 2019-5-4 23:41
楼上说得对,这明显就是模块电流检测保护。雪种要抽空定量加

报警时,电流又不大,应该与抽真空无关
发表于 2019-5-8 19:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
外机板子上的电流检测坏了,停的时候压缩机先停,外机风扇会转一到两分钟左右