查看: 5861|回复: 5

格力小风管机管温感温头怎么更换?

[复制链接]
发表于 2019-4-30 13:11:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台装了差不多一年的 1.5P单冷风管机。开机制冷正常。电流正常。电压正常。410A的雪种。压力9个压。  开机运行半小时左右显示E3    外机无低压保护。外机是那种最普通的单冷机。就2条电源线的那种。   测量管温阻值正常。  暂时查无头绪。想先把管温换了试试看。但是不知道怎么拆
发表于 2019-4-30 14:30:54 | 显示全部楼层
单冷没有管温
发表于 2019-4-30 17:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拆开内机接管处挡板,
 楼主| 发表于 2019-4-30 23:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
oms123456 发表于 2019-4-30 17:03
拆开内机接管处挡板,

挡板是在顶上。还是在内机主板旁边
发表于 2019-5-1 08:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
一名小学徒 发表于 2019-4-30 23:50
挡板是在顶上。还是在内机主板旁边

主板旁边,自已研究一下,顶部你也拆不了。
发表于 2019-5-2 09:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
换个板吧