电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 熊超

这铜管是经历了什么变成这种样子了

[复制链接]
发表于 2019-4-28 22:33:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计是烧煤引起的
发表于 2019-4-29 00:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是酸性气体腐蚀铜管,餐馆用醋比较多,时间长了就这样,铜对酸性敏感。我这里化工厂的空调大多都是这样,一台空调用不了五年就报废。
发表于 2019-4-29 13:22:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般温度高了,加上环境
发表于 2019-4-30 16:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况之前修美的1.5的内机时也遇到过,外露弯头到处是砂眼,补都懒得补了。
发表于 2019-4-30 19:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
有腐蚀性气体,我前两年在污水处理厂修一台空调,一个夏天修了四次漏
发表于 2019-5-1 17:50:28 | 显示全部楼层
这种空调没有修理的价值了。屡修屡漏影响声誉,得不偿失!