楼主: 军建家电

今天修一定频空调内外机不工作分享一下,

[复制链接]
发表于 2019-4-25 08:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我心飞翔. 发表于 2019-4-24 19:51
大夏天真正趴在那里修板的没几个,一般百分七八十都是通讯故障,内机会报警的,确认到室内外连接线没问题 ...

这个也是个换板子高手
发表于 2019-4-25 10:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
老空调内机不转,外机也应该转啊,像你这样的确实少见,我只在三星空调上见过
发表于 2019-4-26 07:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
pg风机带霍尔的,内机不转整机停,一种保护。
发表于 2019-4-26 08:00:20 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-4-26 08:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
内机不转开机后可以用手转风筒,这样就可以确定是不是启动电容的问题了
发表于 2019-4-26 08:29:37 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享!