志高1P空调机显示E5故障代码

[复制链接]
发表于 2019-4-22 20:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    求大师指点高招,志高空调1P开机压机动后10秒左右后E5.雪种压力3.0.反复断电开机多次还没加够,怎么办?
2.jpg
1.jpg
发表于 2019-4-22 21:24:26 | 显示全部楼层
志高空调故障代码E5:是低电压过流保护。可能出现的原因有以下:
1、电源电压低于187V,因为志高空调是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调是不能启动的!
解决办法: 安装一个稳压器后解决。
2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护。
解决办法:清洗一下就可。
3、启动电容有问题或压缩机自身问题。
发表于 2019-4-24 09:47:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
另外检查一下也会不会是制冷剂加的过多呢?机器原来什么情况具体判断。是否有动过,或者加过R22才出现这个情况。