求教 室外机下半部结冰

[复制链接]
发表于 2019-4-16 20:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 liu1528806 于 2019-4-16 21:03 编辑

求教论坛大神,本人维修一台美的定频32挂机,制冷剂r22,维修时室外温度 5摄氏度左右,室外机下半部分结霜,排气温度很高,断开四通阀低压压力0.25MP,压缩机运行电流3.7A,怀疑缺制冷剂添加制冷剂(按照经验添加的制冷剂比较多了)低压压力和电流无明显变化但是外机不结霜了,转制热模式高压压力2.2MP排气温度还是很高,制热电流6.1A,过冷管组有不正常连续哒哒的声音,我怀疑过冷管组不正常是否正确??---室内机正常,铜管正常。外风机冷凝器正常而且新装的空调本人装的应该不存在漏制冷剂,用了个夏天也还正常。
发表于 2019-4-16 22:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
可能系统有空气
 楼主| 发表于 2019-4-17 19:17:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

抽空重新做了次低压压力有所回升到了0.37MP,高压2.2MP.环境温度15度,排气还是过热
发表于 2019-4-18 08:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
liu1528806 发表于 2019-4-17 19:17
抽空重新做了次低压压力有所回升到了0.37MP,高压2.2MP.环境温度15度,排气还是过热 ...

可能就是正常的,更冷时才开制热
发表于 2019-4-18 12:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
有看室内机吗,内风机达到启动温度正常启动动吗,过滤网脏吗,内管温阻值正常吗,还有就是底部结霜,制热效果好吗,有的机子要开时间稍长才会结满霜,要根据实际情况,现场仔细检查!
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:13:21 | 显示全部楼层
胡勃雄 发表于 2019-4-18 12:37
有看室内机吗,内风机达到启动温度正常启动动吗,过滤网脏吗,内管温阻值正常吗,还有就是底部结霜,制热效 ...

你说的全部检查了全部正常,但是外机结冰异常制热效果不好制冷风口滴水,我第一反映也是少冷媒,前面次是补充22补补上来,后一次重新抽空做的还是感觉系统不正常,排气温度太高了放制冷剂的时候都有股焦臭味了,但是低压上来了,环境温度15度时制冷3.7A,制热时电流由7.2下降到6.1左右这是压缩机电流,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 08:09 , Processed in 0.051354 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表