查看: 1746|回复: 9

海尔十匹柜机室内机结冰问题求指教

[复制链接]
发表于 2019-4-15 10:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔十匹柜机内机结冰,室外机结冰严重压缩机下部基本覆盖。室外环境18-20℃室内28-32℃室内机交换器滤网无脏堵风扇运转正常,室外机回气压力0.28mpa高压1.48mpa,当时怀疑缺氟但是充氟压力不变没没有回升迹象,机子为两五匹独立循环系统。问题是两台十匹柜机都一样问题。四台压缩机参数差不多,求教原因,怎么解决。谢谢!
发表于 2019-4-15 11:34:09 | 显示全部楼层
这个温度空调该休息了,跟开汽车样有个盲区,空调也一样20度左右也是一个温度盲区,要就是温度高,点或者低点,有问题就是制冷剂加多了!
发表于 2019-4-15 12:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
重点检查室内热交换阴面是否脏堵!!!
发表于 2019-4-15 12:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
胡勃雄 发表于 2019-4-15 12:28
重点检查室内热交换阴面是否脏堵!!!

对,这个需要重点检查!
发表于 2019-4-15 13:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
造成这个故障的原因是制冷剂闪发点后撤造成的,主要检查内机出风是否畅通,如出风畅通,则重点检查制冷剂是否合适
发表于 2019-4-15 13:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个天是开制冷????制冷结冰重点检查内机翅片背面看看是不是敷面膜了
发表于 2019-4-15 15:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
难道这个空调室内机没有防冻结保护?
发表于 2019-4-15 19:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟或瘪节流了或风扇或脏,
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我心飞翔说的有道理在这之前内热交已经清理过了,内风机也没问题转速正常。机器有防冻结保护,机器报警后才发现的问题。再一个机器是室配电室设备降温用的,可能是室内外温差太小设定温度与室内环境温度比较接近又停不了机造成的。以上纯粹个人估计,如果有高人指点一下,说一下原理就太好了。
发表于 2019-4-16 17:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
【室外机回气压力0.28mpa高压1.48mpa】,想求证一下楼主测出这压力的时候内机是否有冰?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:20 , Processed in 0.060059 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表