试机了十几台空调,发现了几个问题,师傅请进!

[复制链接]
发表于 2019-4-9 22:15:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2019-4-10 07:30 编辑

刚忙完收工,本人刚增加空调业务不久,现在问题来了,试机十几台机子,有挂机和柜机,在正常制冷温度正常情况下发现了三个不同的现象,①小管不冷大管冷。②小管热大管冷。③小管冷大管冷。④小管和大管微凉。请教各位师傅发表一下看法,谢谢!

评分

参与人数 1提醒 -1 收起 理由
国强电修部 -1 发的图片和求助内容无关,以后注意!.

查看全部评分

发表于 2019-4-9 22:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
小管冷大管不冷缺氟,小管热大管冷,外机散热问题!
发表于 2019-4-9 22:35:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
古董级的空调,我不要送废品站就比你漂亮,
发表于 2019-4-9 22:39:27 | 显示全部楼层
我这试空调基本都不接管道。
发表于 2019-4-9 22:40:20 | 显示全部楼层
图片拉近点我不看日期只看款式就知道多少年的,有点像志高,04款或者05款,搞近点我猜猜哪个品牌和年限
发表于 2019-4-9 22:47:13 | 显示全部楼层
123都可能正常,4可能缺氟,可以结合电流,功率和风口温度再具体分析。
发表于 2019-4-9 22:51:44 | 显示全部楼层
你一说肯定是柜机的话正常的,,你这老空调毛细管在内机里面,你肯定不会说个简单挂机对吧,所以空调没问题,氟多氟少效果的问题,对不对?
发表于 2019-4-9 23:14:05 | 显示全部楼层
有的毛细管在内机
有的毛细管在外机
空调都是正常的。
最多也就是制冷剂加的多少问题 。。。。





 楼主| 发表于 2019-4-9 23:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
那请问谁知道123的现象是什么原理造成的嘛?
发表于 2019-4-9 23:25:58 | 显示全部楼层
梁哥电器 发表于 2019-4-9 23:15
那请问谁知道123的现象是什么原理造成的嘛?

你以前是干啥的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:40 , Processed in 0.069273 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表