海尔大元帅柜机e3维修

[复制链接]
发表于 2019-4-7 21:54:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到这款老的机器,开机显示e3根据代码提示室外环温故障,故上手外机上壳搞点,测量环温,管温,均6.74k,环温阻值有点小,由于内机报警不能正常开机,强起看下氟压3.5mpa压力正常,回到屋里测量室温30k,管温13.7k,换5k室温,试机启动两秒还是报警,显示屏显示40°C,温度显示不正常继续换10k 室温,还是一样的情况,这次换上室温15k,还是开机几秒报警,继续外机环温还成15k,试机,几秒还是报警,最后认为是主板出现问题,沟通后收拾东西走人,()
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
本人安装出身,没有理论,就是自学,望师傅们给个意见不要喷我
发表于 2019-4-7 22:18:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2019-4-7 22:22 编辑

海尔大元帅  我记得好像是 三相电的 ,内外机有通讯电路。

E3  是相序错误





海尔定频柜机维修故障代码



KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F

故障代码        故障原因

E1        室温传感器故障

E2        室内盘管传感器故障

E3        室外环温传感器故障

E4        室外盘管传感器故障

E5        过电流保护

E6        管路压力保护

E7        室外低电压保护

E8        面板与主板通讯故障

E9        室内外通讯故障






发表于 2019-4-8 05:24:21 | 显示全部楼层
白忙吗?        
发表于 2019-4-8 07:38:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
期货 发表于 2019-4-8 07:38
他那个金刚钻 用错地方啦 ——虽然都是空调

无语了
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-4-7 22:18
海尔大元帅  我记得好像是 三相电的 ,内外机有通讯电路。

E3  是相序错误

220v的。家用的
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
现在准备购入旧板,换下
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2019-4-8 05:24
白忙吗?

这边就这样
发表于 2019-4-12 22:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
内外机接线坏了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:40 , Processed in 0.064125 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表