楼主: 1589899958

点菜柜盘管后制冷效果差 求大师指点

[复制链接]
发表于 2019-4-7 17:45:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主就是不把详细情况说清楚,让你们猜猜看
发表于 2019-4-7 18:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
1589899958 发表于 2019-4-7 12:32
盘了有30米左右的管   加氟加了一小瓶 R134A

点菜柜一般情况下是不需要冷冻的吧?没有看到什么样子,单单的猜好像感觉管子不需要这么多 。有的浪费。单纯的效果差原因很多。
 楼主| 发表于 2019-4-7 20:39:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liurongjian 发表于 2019-4-7 18:53
点菜柜一般情况下是不需要冷冻的吧?没有看到什么样子,单单的猜好像感觉管子不需要这么多 。有的浪费。 ...

上边冷藏 下边软冷冻的那种,上边有4层   我是发不了图片
发表于 2019-4-7 20:54:50 来自手机 | 显示全部楼层
1589899958 发表于 2019-4-7 20:39
上边冷藏 下边软冷冻的那种,上边有4层   我是发不了图片

从你的描述,好像从下面往上走冷气的(毛细管先走下面的)。那么很有可能制冷剂还偏少。那么再看管子的沾手的程度。霜有的时候看不出来(浮霜,轻轻一抹就掉了),不实的霜,冷气很差。如果压缩机性能不好,系统处理的不好都会有这个现象。
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:00:15 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2019-4-7 20:54
从你的描述,好像从下面往上走冷气的(毛细管先走下面的)。那么很有可能制冷剂还偏少。那么再看管子的沾手 ...

是从下面往上面走冷气的  下面现在可以到-5度 最上面19度(室温23度)   上面就没凉的感觉
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:15:39 | 显示全部楼层
1589899958 发表于 2019-4-7 21:00
是从下面往上面走冷气的  下面现在可以到-5度 最上面19度(室温23度)   上面就没凉的感觉 ...