查看: 1582|回复: 4

制冷设备高压表

[复制链接]
发表于 2019-4-1 22:26:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教一下大神们,制冷机组上的高压表,装在冷凝器的上段,还是冷凝器下段
发表于 2019-4-2 04:41:43 | 显示全部楼层
制冷机组上的高压表?机组上不是配有装好了的吗?高压端另设的压力表从机组排气至储液器上都可以装,都属于高压段。
单独从冷凝器说,压力表应该安装在上段,上段是气体,下段已经冷凝成液态了。
 楼主| 发表于 2019-4-2 09:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-2 10:08 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-4-2 04:41
制冷机组上的高压表?机组上不是配有装好了的吗?高压端另设的压力表从机组排气至储液器上都可以装,都属于 ...


机组是自家工人组装的,高压表是在储液器接出来的,以照片上的高压压力值,是不是低了些,R22制冷剂,环境温度14度的样子,蒸发器出口温度是负22度,低压能对上,高压对不上,我感觉要是把高压表接在冷凝器上段压力应该能对上,接在冷凝器下段就是冷凝压力了,所以会低,这样理解不知道对不对,
拍的照片挺清晰呀!怎么上传上来就模糊了,低压是0.04MPa,高压是0.7MPa
D8722550-1B05-49D1-A6FF-486C38255048.jpeg
发表于 2019-4-2 10:22:38 | 显示全部楼层
345321 发表于 2019-4-2 09:13
机组是自家工人组装的,高压表是在储液器接出来的,以照片上的高压压力值,是不是低了些,R22制冷剂,环 ...

只要在高压端的范围里,压力表不任在哪个位置上,显示的压力都是一样的。只不过在进出口的位置上存在微小的差异而已,基本是一致的。
如果是风冷式的冷凝器,冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度。环温14度,此时的冷凝温度为26度,对应R22的饱和压力为0.973MPa表压。
1、当地当时的环温是否是14度?计算用要求准确。
2、压力表的指示是否正确?表是否准?与表的连接管阀是否通畅?
3、是否是在运转中测试的?
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
感谢荣老师解答,我在让工人测试一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 10:10 , Processed in 0.053485 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表