两台40千瓦的精密空调,带恒温恒湿功能,主机还没到,客户着急装修,先布铜管,铜管要25米左右,外机在机房的屋顶,用的16/22的盘管,做的内外机的支架,空调下做的防水池!  过几天主机到了,再用吊车吊房顶,再搬到屋里,室内机380公斤,还不知道怎么弄呢!
IMG_20190321_130433.jpg
IMG_20190321_130411.jpg
IMG_20190320_190155.jpg
IMG_20190320_190142.jpg
IMG_20190320_152144.jpg
IMG_20190320_135707.jpg
发表于 2019-3-21 20:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
我弄了单,全部使用直管,遇弯焊接弯头,焊接时氮气边吹边焊,确保内部沒有氧化皮。完成焊接加氮气保压3天,才抽空注氟
 楼主| 发表于 2019-3-21 20:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你更专业,但是我们耗不起啊!两个人,一个车 连吃带住 一天好几百块钱!  好在一条管子上没太多焊口,我准备最后用氟冲一下 把氧化物冲出来
发表于 2019-3-21 20:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
感觉还是氮气吹保险一点,还得保压不是,怎么都得用氮气
发表于 2019-3-21 21:56:16 | 显示全部楼层
标准安装的
发表于 2019-3-22 17:45:22 | 显示全部楼层
室内机380公斤。得动吊车了
发表于 2019-3-25 20:28:52 | 显示全部楼层
标准安装,漏水报警装好,水管装好,管道用22吹下条件允许用氮气冲保压24小时,不会堵的过滤器很大的只要不漏。