电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 1258821576

请教各位制冷师傅冻库高压表针一直抖动

[复制链接]
发表于 2019-3-18 16:40:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-18 20:13 编辑
懂点点电1 发表于 2019-3-18 16:28
储液罐中制冷剂过冷度大了,低于环境温度,自然会有结露现象,这和自来水管子结露一样,结露的位置也基本 ...


不懂胡 说 八 道!储液器里的制冷剂怎么“过冷”?从哪“过冷”?谁替它“过冷”?你把一个装有制冷剂的储罐,阀门保证不漏,放在外面或者露天,让它经受一年四季的春夏秋冬,观察它会“结露”不?所以装有制冷剂的容器,只要存在内外泄漏,容器的外表就会结露或结霜,不漏就绝不会出现结露结霜!
蠢货,自来水管里的水如果无流动,看它会“结露”不?你充什么“能”?不知羞耻!是否又去“投诉”我“恶意扣分打压你”?我对你的帖子以数次扣分的形式表达了我的认可程度,你说我原理都不通,你应该看看你“通”多少?为什么会被扣分?“论坛是大家沟通交流的地方,不是某人的一言堂”,论坛是让你充分显示,但不能离谱误导人!对你离谱误导的地方为什么不能作扣分的评价?
发表于 2019-3-19 19:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
看回气管发热的话就是石棉垫穿了或者单向阀huaidlw
发表于 2019-3-22 20:53:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
表针抖一般是某个阀片不行了!
发表于 2019-10-23 01:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-3-17 07:53
看见压力表抖动就是有空气?什么逻辑?这是由于通向压力表的管路通道开得过大了的反应,不存在“故障”!只 ...

荣老师你好,我碰到的问题与楼主一样,高压忽高忽低,但没见通向压力表有控制阀门,3-10匹的机组,从未看到过有阀门控制压力表的,也许老师你是搞大型冷库的,小型库确实如1#所说没有的,
发表于 2019-10-23 04:01:55 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2019-10-23 01:08
荣老师你好,我碰到的问题与楼主一样,高压忽高忽低,但没见通向压力表有控制阀门,3-10匹的机组,从未看 ...

任何压缩机的吸排气阀不都是可以控制压力表的吗?它不也可以说是“通向压力表”的控制阀门吗?
发表于 2020-7-17 03:36:53 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-23 04:01
任何压缩机的吸排气阀不都是可以控制压力表的吗?它不也可以说是“通向压力表”的控制阀门吗? ...

什么荣老师我看你才是误导别人,吸排气阀是单纯的控制高低表的吗?高压表针抖动不严重话切伴有高压偏高,一般是系统有空气造成,如果表针抖弧度较大且是活塞压缩机的话一般都是压缩机阀片损坏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 15:27 , Processed in 0.109655 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表