空调外机冒热气

[复制链接]
发表于 2019-3-10 14:10:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接修一台柜机,刚开机制热正常,约二十分钟左右,内外风机停转,开始化霜,外机霜化完了,仍处于化霜状态,外机开始冒热气,内机和回气管及四通阀的两根管结满霜。不知是内机感温头坏了还是缺氟。我是正常修电视冰箱,空调修得少,缺少经验,在用户面前修有点缩手缩脚,烦大家指点一二。
发表于 2019-3-10 14:29:45 | 显示全部楼层
內风机转速.氟少查看就知道了
发表于 2019-3-10 16:01:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
板子控制不了
发表于 2019-3-10 16:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
管温传感器
发表于 2019-3-10 18:37:27 | 显示全部楼层
约二十分钟左右,内外风机停转,开始化霜,外机霜化完了,仍处于化霜状态,外机开始冒热气,内机和回气管及四通阀的两根管结满霜。
这个是四通阀没有回到制热那边,你看看四通阀是不是卡了。
发表于 2019-3-10 18:39:28 | 显示全部楼层
进行一些简单的检测,慢慢就会掌握的。
发表于 2019-3-10 20:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
除了时间,没有其他检测数据,没有工具吧?空手套白狼吧?
 楼主| 发表于 2019-3-10 21:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
yangang5157 发表于 2019-3-10 18:37
约二十分钟左右,内外风机停转,开始化霜,外机霜化完了,仍处于化霜状态,外机开始冒热气,内机和回气管及 ...

有道理,心里一下子明白了许多,明天去看看