格力变频空调故障代码:
E1---压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护-检查过载保护器有无断路,压缩机感温包是否短路。
E2---室内机蒸发器防冻结保护-查室内感温包是否开路,排除即可。
E3---室内温度感温包短路或开路。
E4---室内管温感温包短路或开路。
E5---室内外通讯故障-检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口处有无松动;控制器是否损坏~~
长虹KFR-28GW/BP,KFR-28GW/BMF故障代码表 :
空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。
内机故障代码表:
序号 高效 运行 定时 电源 故障内容 说明
1 灭 灭 灭 闪 室内传感器 室内传感器插座虚焊或插接不良
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转
4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度
5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动
7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护
外机故障代码表:
1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良
2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良
3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足
4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起
5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警
6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时
7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警
8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中
9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动
10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良
11 亮 亮 亮 灭 低温保护

三洋空调的柜机故障代码—p系列 :
默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt
30pt 35pt 40pt 45pt 50pt
室内保护:
P01——室内风机保护恒温器
室外保护:
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
p03——异常的放电温度
p04——高压开关。
p05——反相或不良相位。
室内保护:
p09——面板的线路连接不当。
三洋空调故障代码H系列
H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 ;H3----压机电流检测电路异常;
H9--------压机接触器保护;
H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常;
H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保 p10——浮动开关。

飞歌的故障代码列出如下:
E1室温探头
E2室内盘管
E3室外盘管
E4过冷
E5过热
E6过压力过电流
E7错相
E8缺相
E9通讯不良

美的机 变频资料 及故障代码 :
KFR——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)

O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个L


海信KFR-50(60)LW/ABP变频柜式空调室外故障代码
显示代码 故障原因
                        17 室外环温温度传感器异常
                        18 室外管温温度传感器异常
                        19 压缩机过热
                        21 IPM变频模块过热保护
                        22 过电流保护
                        24 供电电压异常
                        25 瞬时停电
                        26 制冷室过载
                        27 正在除霜
                        28 IPM变频模块故障
                        29 EEPROM数据错误

海信KFR-12003LW柜式空调故障代码

显示代码 故障原因
                        E0 室内环温温度传感器异常
                        E1 室内管温温度传感器异常
                        E2 室外管温温度传感器异常
                        E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
                        E4 压缩机过流保护


海信KFR-120/BD柜式空调室内故障代码


定时灯 温度灯 故障原因
                        11 28 室内环温温度传感器开路或短路
                        10 27 室内管温温度传感器开路或短路
                        12 29 室外机故障(检查压缩机与外风机)
                        7 24 制热状态或除霜保护
                        8 25 高压开关,低压开关断开或过电流保护

                  注:有故障时定时灯1与温度灯18一直亮


海信KFR-120LW柜式空调室内故障代码


定时灯 温度灯 故障原因
                        11 28 亮系统回路故障(接线错或线路板故障)
                        9 26 亮过冷或过热保护(室内环温开路或短路)
                        8 25 亮表示室内温度传感器开路或短路
                        7 24 亮表示室内温度传感器开路故障
                        6 23 亮表示室内温度传感器短路
                        5 22 亮表示室内温度传感器开路
                        4 21 亮表示室内温度传感器短路



海信KFR-7206LW/D、KFR-7206LW/D柜式空调故障代码


显示代码故障原因
                        E0 室内环温温度传感器异常
                        E1 室内管温温度传感器异常
                        E2 室外管温传感器异常
                        E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
                        E4 室外温度传感器异常
                        E5 电源过欠压保护
                        E6 过冷保护(制冷状态)
                        E7 过热保护(制热保护)
                        E8 室外环温过低保护
                        E9 压缩机过流保护


海信KFR-7203LW、KFR-7203LW/D


显示代码 故障原因
                        E0 电源相序错或缺相
                        E1  高压开关、低压开关、排气温控器断开保护
                        E2 过热保护(制热状态)
                        E3  过冷保护(制冷状态)
                        E4  制冷系统缺氟
                        E5 室外温度传感器开路或短路
                        E6  室内温度传感器开路或短路
                        E8 压缩机过流保护


海信KFR-7201LW、KFR-7201LW/D


显示代码 故障原因
                        E1 室外机保护装置故障(电源相序错、过流、高低压保护)
                        E2 过热保护(制热状态)
                        E3过冷保护(制冷状态)
                        E4 制冷系统缺氟



海信KFR-2501GW分体空调故障代码


指示灯(黄色) 故障原因
                        闪二停一 室内环温温度传感器异常
                        闪三停一 室内管温温度传感器异常
                        闪七停一 室外管温温度传感器异常
                        闪八停一 室内风机无反馈信号
                        闪五停五 室外机异常保护


海信KFR-72LW、KFR-72LW/D


  定时灯 温度灯 故障原因
                        12 29 闪烁时表示系统故障指示
                        11 28 闪烁时表示室内温度传感器故障
                        10 27 闪烁时表示室内盘管传感器故障
                        7 24 闪烁时表示过热保护
                        6 23 闪烁时表示过冷保护
                        2/19   1/182/19   1/18 亮时表示故障指示



海信KFR-6001LW/D


显示内容 故障原因
                        1-7灯亮 过冷保护
                        1-8灯亮 室外机保护(电源相序错、过流、高低压保护)
奥克斯空调故障代码
   AUX故障代码:

KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜:            面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:            面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:            面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:            面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护:           “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 6、低压保护:           “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 7、室温传感器故障:           “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 8、室内盘管传感器故障:           “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行• 9、室外盘管传感器故障:          “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护          “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 11、通讯故障:          “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机•
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障:                       系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障:           系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障:                   系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,                                        按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障:               系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。                                         (可能是低开关压保护、过载保护或过载                                         继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护:       系统停机,操作板LED数码屏上“E6”,                                        (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护:               系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。                                          (可能是温度传感器接插不牢或室外                                           电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:   系统停机,操作板LED数码屏上“E9”

伊莱克斯空调故障代码






KF-23GW:




KF-23GW/A

KF-23GW/B
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型

(1)       室内风机故障:每周期闪1次

(2)       室温传感器故障:每周期闪2次

(3)       热交换器传感器故障:每周期闪3次

正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。

KFR-23GW
风机故障:定时灯10秒闪3下

制冷系统故障:定时灯10秒闪5下

室温传感器故障:定时灯10秒闪2下

内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下

KF-25GW/A

KFR-25GW/A

KF-30GW/A

KFR-30GW/A
进风口传感器坏定时指示灯闪2次停2次

室内盘管传感器坏定时指示灯闪3次停2次

除霜传感器坏定时指示灯闪7次停2次

PG电机坏定时指示灯闪8次停2次

首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。

防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。

KF-25GW/A

KFR-26GW/B

KF-33GW/B

KFR-33GW/B

KFR-33GW/C

KFR-33GW/F

KFR-35GW/B
进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次

室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次

除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次

PG电机坏定时指示灯闪8次停2次

盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次,首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机,运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。

KFR-35GW/C
P1 室内环境温度传感器故障

P2 室内盘管温度传感器故障

P3 室外化霜温度传感器故障

P5 制热长时间无热风吹出故障

P6 EEPROM故障

P7 显示板与室内控制板通讯故障

P8 室内风机故障

KFR-50GW
1、  风机故障:21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮

2、  制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮

3、  室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮

4、  内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮

KF-48LW/B

KFR-48LW/B

KF-50LW/B

KFR-50LW/B

KF-60LW/B

KFR-60LW/
发表于 2019-3-9 20:42:26 | 显示全部楼层
其它的不知道,格力代码肯定是错的
 楼主| 发表于 2019-3-10 09:19:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修死它 发表于 2019-3-9 20:42
其它的不知道,格力代码肯定是错的

对也对,错也错!这么多我也无法去考证,数据,资料本来就是仅供参考,就连淘宝花钱买的数据也有不对的。如果一味生搬硬套,真的会“修死它
发表于 2019-3-10 20:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-3-11 08:48:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 04:59 , Processed in 0.061372 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表