查看: 2137|回复: 5

荣昌老师需要您的指点

[复制链接]
发表于 2019-3-1 05:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在有这样一个库17m*12*4.5m  需要控制温度为-32度 货物为-18度的冻品鱿鱼 请问荣昌老师这样的。需要配置多大的机组 多少铝排搁架(铝排为28)怎么配置膨胀阀。现在客户家有一台30匹和20匹的比泽尔机头可以用上吗/  这个用氟利昂22可以吗
 楼主| 发表于 2019-3-1 05:40:51 | 显示全部楼层

荣昌老师请您帮忙设计一下

上次为客户做过一个4吨的  7.5米*4米*2.2米 做成速冻库。氟利昂用404 排480米28的速冻搁架两组。一台30匹谷轮半封机组。16个膨胀阀 用丰申3号膨胀阀。速冻鱿鱼 室温进库 出库温度-30 15个小时能达到效果                                                                     
  现客户给出57CM*37CM*12CM的一个托盘,一个托盘能放10公斤 现在希望能放10吨。货物进入温度为室温 出货温度为-40度 希望这次能7到8个小时能到温度
希望荣昌老师能帮忙设计一下需要多大面积(高度多少 现有房间高度为4.5M) 多大的机组 带多少铝排搁架,膨胀阀如何分配。      
发表于 2019-3-1 05:39:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-1 06:07 编辑

库房面积204平方,库容918立方,要求库温-32度,-18度的冻品入库,要求的库温很低,一台30P和一台20P的比泽尔压缩机,小了些,有60P的制冷量就差不多了。配1000米内铝排搁架;分五组(路)搁架,每组配5#芯的膨胀阀一只。库温低,单级制冷很难达到,最好用R404A或R502制冷剂。
发表于 2019-3-3 07:19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-3 09:37 编辑
小马哥冷库 发表于 2019-3-1 05:40
上次为客户做过一个4吨的  7.5米*4米*2.2米 做成速冻库。氟利昂用404 排480米28的速冻搁架两组。一台30匹谷 ...


按照托盘的规格,10吨货需1000个托盘,要求7~8小时内结冻为-40度。一问冷冻这些货需要多大的面积?二问达到这种库温需配多大的机组?需多少铝排搁架?膨胀阀怎样配置?
库房有4.5米高有什么用呢?搁架做高了省面积,但那么高托盘摆放提取方便吗?搁架每层高度定做为30cm,宽度为60cm,每个托盘所占搁架的长度约为40cm,托盘在搁架上依次摆放,谁知库房的长度是多少呢?搁架的长度就定不下来了。假设依次摆放10个托盘,所占搁架的长度约为4米,那搁架管的长度应为4.5米,搁架两头应各留1米左右的通道,库房内的实际总宽度应该在6.5米左右。那库房的长度又该是多少呢?现定搁架的宽度为60cm,两路搁架之间至少需留90cm的间隔通道,如库房内摆放十路搁架管,搁架和间隔通道需10米左右,那该库房就应该是10米X6.5米的内面积了。库房内的十路搁架每层可摆放100个托盘,10层搁架就可放置1000个托盘了,10层搁架所占高度就是3米多了,最多也只能是这种高度了。
库房面积为65平方,库容为292.5立方,已知库内每层搁架总长度为45米,60cm宽的搁架由三排双翅片的铝排组成,搁架管的总长度为:45X10X3=1350米。需配置总制冷量为75P左右的制冷机组,每两路搁架配一只4冷吨(4#阀芯)的膨胀阀,10路搁架分别配5只4冷吨的膨胀阀。
制冷剂选用R404A,选用比泽尔半封闭式双级压缩机,丹佛斯膨胀阀。
发表于 2019-3-3 12:23:52 | 显示全部楼层
针对这样的工程,我建议你最好是找一家有经验和资质的公司协助你。以你现在的能力搞定这单比较吃力。
 楼主| 发表于 2019-3-5 22:46:19 | 显示全部楼层
感谢荣昌老师的耐心指点。现在做了一套方案 您给看看合理。分成两个库体。单个库体为5米*6m*3.5的高放12层  每层12支 5米一支管 左右两个货架过道为1.5米 12*5*12*2=1440米 两个库体铝排搁架为1440*2=2880米 机组为80匹螺杆富士豪的。404制冷剂 管路每层60米,用丰申膨胀阀2号芯 总共48个。您看合理吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 02:56 , Processed in 0.028638 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表