电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3685|回复: 4

冷库漏氟,温度下不来!请教各位大佬!

[复制链接]
发表于 2019-2-27 18:28:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是这样的!本人放肉的一个一个冷库,半封闭谷轮压缩机,铁排管!因为打的温度不低所以顶部排管一直滴水!没有风幕机!后来叫了一个师傅把顶部的排管弄掉了,就省四周的排管,从这以后就开始不对劲了,加了药水最多撑一个月,靠门口的管子就慢慢不结霜了!后来怀疑外机漏,直接换了一台新的!结果还是同样的!最多一个月就好加药水,但是排管在没有动之前是好好的!就是从把顶部排管拆了后开始漏氟的!现在就是不知道改怎么弄!把顶部排管加上改回原来的,还是检查漏点!请懂的朋友支招!万分感谢!
发表于 2019-2-27 19:42:41 | 显示全部楼层
你当地肯定能找的到专业师傅。
发表于 2019-2-28 05:17:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很简单的事,就因拿掉了顶部的排管,其它都没动,无非就进出两个接头,有那么复杂难办吗?
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-28 15:11 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-2-28 05:17
很简单的事,就因拿掉了顶部的排管,其它都没动,无非就进出两个接头,有那么复杂难办吗? ...


老师你好,和冷库排管减少没关系吧?如果真的漏也只能在管道接口那里漏是这样的吗?

是的。    荣昌制冷
发表于 2019-3-1 14:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
既然你这么肯定是拆顶排之前没有漏氟,拆完之后发现漏氟现象这纸简单的啊!两个焊点检查一下,铁管和铜管对接一般焊工技术不好的很难焊好,重点检查下,应该会有收获的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 21:44 , Processed in 0.050078 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表