电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2791|回复: 8

求救麦克维尔模块机

[复制链接]
发表于 2019-2-16 18:29:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台麦克维尔风冷模块机,1台主模块3个子模块,1号和2号模块运转正常。主模块显示21故障码,机器低压保护,查漏氟了!3号子模块机器没运转显示16故障码!查代码表示压机过载保护。可检查压机过流热继电器状态常,跟本没保护。可3号模过载保护还要查哪?
发表于 2019-2-16 23:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-2-17 01:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
需要洗一下就好了
 楼主| 发表于 2019-2-17 09:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
3号外机跟本就没有运转,也没有感应线圈
发表于 2019-2-17 09:24:38 | 显示全部楼层
查主板检测电路
发表于 2019-2-17 10:10:37 | 显示全部楼层
既然漏氟,先把漏氟解决再做下一步检查。
 楼主| 发表于 2019-2-17 23:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
漏氟的是主杌,报压机过载的是3号子模块。
 楼主| 发表于 2019-2-17 23:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
此机是4个模块,一个主模块,3个子模块
发表于 2019-2-18 08:16:27 | 显示全部楼层
慢慢检查,会有好结果。