各位老师傅有空进来看一下

[复制链接]
发表于 2019-2-5 17:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
就是艾默生蝶阀机因为油滤网脏了油压上不去我给清理了一下以后,开机时低压已经不回气了,低压压力表呈现一个负压状态。
阀门已经全都打开了,电磁阀也检查过。从视液镜来看制冷剂出不去的样子或者是很小,我不得其解了,望各位指点一下。
微信图片_20190205172620.jpg
微信图片_20190205172614.jpg
发表于 2019-2-5 18:59:22 | 显示全部楼层
新年好!
压力表的显示都是通过机组上的高低压多用阀控制的。当吸气和排气阀门全开到底后,还应该顺时针回转1/4~1/2圈,这样才能与压力表通畅。
如果阀门的开启度是正确的,检查供液过滤器、电磁阀、膨胀阀的进液滤网等;膨胀阀的调节杆也应处中间位置上,保持出厂状态,在这些情况下,低压如果还是负压,那就是系统中的制冷剂过少了。
发表于 2019-2-5 22:40:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管路有堵塞现象
发表于 2019-2-6 08:56:58 | 显示全部楼层
没见过
发表于 2019-2-6 09:48:27 | 显示全部楼层
没见过,,来学习,,
 楼主| 发表于 2019-2-6 12:13:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-2-5 18:59
新年好!
压力表的显示都是通过机组上的高低压多用阀控制的。当吸气和排气阀门全开到底后,还应该顺时针回 ...

新年好!荣昌老师。阀门的开启度是正确的,过滤器的滤芯也更换了,现在怀疑是电磁阀没完全打开,不知道有没有这种可能。
发表于 2019-2-6 19:11:03 | 显示全部楼层
944588911 发表于 2019-2-6 12:13
新年好!荣昌老师。阀门的开启度是正确的,过滤器的滤芯也更换了,现在怀疑是电磁阀没完全打开,不知道有 ...

鉴别电磁阀的工作情况主要方法有:
运转中通电后线圈是否会发出“嘀”的声响,并同时有振动感;
阀后是否有液体流动的震感;
阀后供液管是否有不同的温度变化;
膨胀阀是否有震动感和液体清澈的流动声;
膨胀阀的前后是否存在较大的温度差等。
电磁阀通电后可以用扳手在阀体四周敲打一下,如果没有以上反应,那就应当考虑电磁阀的问题了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:00 , Processed in 0.059012 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表