求助大师格力定频挂机外机内外接冰。

[复制链接]
发表于 2019-1-16 19:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
走走停停2017 发表于 2019-1-15 22:54
嗯,谢谢大师,因为不知道是什么问题,我是新手我就是帮他人工除了一下冰,请问一下这个要是在外机内外结 ...

照我说的试试,同样问题我处理过。定速挂机制热外机结满冰换电控板,温控器,换外机,全部没用,最后管温传感器移位置解决
 楼主| 发表于 2019-1-16 22:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-1-15 23:49
        3#老师说的有道理,特别是第一、三点,即外机安装位置,通风换热条件必须很好,外机上没 ...

好的,,谢谢,通风效果还好,也不可能有水点在上面。
 楼主| 发表于 2019-1-16 22:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2019-1-16 12:21
定量个屁,你在论坛中毒太深,你修了几台空调?坛子里大部分是信口开河的,管温几块钱一个,你要换通用版 ...

嗯,是的,老师说的有道理。谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-16 22:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-1-16 19:20
照我说的试试,同样问题我处理过。定速挂机制热外机结满冰换电控板,温控器,换外机,全部没用,最后管温 ...

嗯,好的,谢谢老师
发表于 2019-1-17 08:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶一下,学习学习。师傅们讲解已经很清楚了,楼主处理好请反馈一下,,,万能板就不要考虑了,不是板的事。
发表于 2019-2-23 10:25:24 | 显示全部楼层
今年年初我遇到一家用户,24小时几呼不关机,连开10多天,最终华不掉霜而结冰。我的解决方安案是人为辅助化霜就好了,,并告诉用户不要超长时间制热就行了,,,,其实系统压力当然是正常的,这种现常与空气中的湿度有直接的关系
发表于 2019-2-23 12:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
原因就是一直工作引起的,空调本身没有问题。不太好解决,要么让空调有停机休息时间,要么对空调化霜过程进行干预,让它每次都干净彻底化霜
发表于 2019-2-24 10:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
按照大家说的一步步查定能修好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 03:35 , Processed in 0.049262 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表