查看: 1790|回复: 4

水源机组微堵为什么压缩机会回霜呢

[复制链接]
发表于 2019-1-10 20:03:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水源机组微堵为什么压缩机会回霜呢      堵的话不就不制冷了么    我知道冷库压缩机回霜可能是制冷机过多或者膨胀阀开启度过大     这个有点搞不懂了
发表于 2019-1-11 05:48:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-11 06:00 编辑

同样是家用空调制冷,为什么系统中的制冷剂少了,或者供液存在部分堵塞后连接管和气液分离器(筒),甚至连压缩机都会结霜呢?而加多了制冷剂后反而不会结霜呢?弄清楚了这个问题,你的问题就明白了。
空调制冷属空调工况,与冷库制冷的标准工况是不同的表现。
 楼主| 发表于 2019-1-11 07:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老师这个问题您能为我解答么   或者我在哪可以借鉴一下
发表于 2019-1-11 10:37:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-11 11:07 编辑
佟潼 发表于 2019-1-11 07:56
老师这个问题您能为我解答么   或者我在哪可以借鉴一下


系统堵塞和缺少制冷剂是同一种表现现象。
必须首先弄清楚“空调工况”和“标准工况”的概念:
空调工况:
冷凝温度(tk)=40℃;
蒸发温度(to)=+5℃;
液体过冷温度(t过冷)=35℃;
蒸汽过热温度(t过热)=15℃(R22)
标准工况:
冷凝温度(tk)=30℃;
蒸发温度(to)=-15℃;
液体过冷温度(t过冷)=25℃;
蒸汽过热温度(t过热)=+15℃(R22)
    水源机组属空调制冷工况,它的蒸发温度在0度以上,与家用空调相当。正常情况下,蒸发压力和低压压力都较高。根据使用的R22制冷剂的热力性质,当饱和压力在0.4MPa及以上表压时,其对应的饱和温度就在0℃以上了,超过了水的冰点温度,表面就结不起霜了。饱和压力越高(如系统中多加了制冷剂),对应的饱和温度也越高,距冰点温度越远,就越结不了霜。
    冷库制冷属标准工况,它的蒸发温度在0度以下,蒸发压力和低压压力都较低。如-18度的冷库,蒸发温度就在-23度了,对应R22的饱和压力就是0.118MPa表压。只要饱和压力低于0.4MPa表压以下时,对应的饱和温度就在0度以下了,当低于冰点温度时,表面必然就会出现结霜现象。只要5度以下的库温,蒸发温度也都在0度以下了,此时肯定是会结霜的。制冷温度(库温)越低,或者系统缺少制冷剂,或者存在部分堵塞,蒸发压力也就会越低,结霜就越厚。
发表于 2019-1-12 16:33:12 | 显示全部楼层
如果真是微堵,应该是堵在回气管位置,或者是回气管被压扁了,造成节流现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 02:53 , Processed in 0.028634 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表