一台3匹分体空气能热水器控制面板显示“03E” 并报警声不停,查故障代码为高压开关故障。
采用排除法进行检查:
1.检查承压水箱,没有缺水,排除水量不足导致高温散不掉的可能;
2.检查水温设置,设置为50度(55度以下)排除设置出水温度过高造成压力过大的可能;
3.检查冷凝器,散热很好,排风顺畅,排除环境温度过高,热量散不出去出现高压保护的可能;
4.一直在正常使用,排除氟(俗称冷媒)加得过多造成压力过高的可能。
5.检查当前温度,显示为50度(55度以下),正常。
可以说,造成高压故障的原因均已经排除。思考:假设水温探头测的温度不准确,比实际温度低,便会出现设置出水温度过高造成压力过大。按此思路检查水温探头,发现探头只进桶内5CM左右,将其插进约20CM(尽头,快到桶中间位置),检查面板当前温度,显示温度不断上升至超过60度。关机,重启,故障排除。可见出现故障是因为水温探头只伸到桶身的内外夹层中间,测温不准造成的。
发表于 2019-10-17 13:10:05 | 显示全部楼层
还好线没过载坏掉