在实际安装空调的过程中,总能遇到预埋加长铜管比出厂原配管大几号、或小几号的情况,请问各位前辈,在不追加制冷剂的情况下,用与空调原配管不符的铜管(大1号,小1号)对空调各有什么影响?昨天碰到一台空调原配6和12的铜管,房东找人预埋的10和16的铜管,没办法焊个接头装上了,对空调有多大影响心里没底。
发表于 2018-12-28 22:14:02 | 显示全部楼层
大那么多就得看长度.3米内还没什么.超过最好补加点氟.大那么多只能抽空安装不可排空法了.
发表于 2018-12-28 23:09:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很好,谢谢分享
发表于 2018-12-28 23:55:40 | 显示全部楼层
补加冷媒
发表于 2018-12-29 09:57:37 | 显示全部楼层
抽空,补制冷剂。
发表于 2018-12-29 10:09:28 | 显示全部楼层
不任加长管大小,都要按实际适当补加制冷剂的。
预埋的管大了比小了好,小了影响压缩机的吸排气量,也就是该空调系统的循环量,直接影响到制冷量和空调的效果。大了用与空调相同的管子焊接起来即可,不提倡用管接头对接。
 楼主| 发表于 2018-12-30 07:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-29 10:09
不任加长管大小,都要按实际适当补加制冷剂的。
预埋的管大了比小了好,小了影响压缩机的吸排气量,也就是 ...

就是相对来说大1号比小1号有优势。心里有数了,多谢老师下定论。