格力空调出现f0

[复制链接]
发表于 2018-12-27 14:04:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调有制冷剂,控制器是好的,不定时出现f0,压缩机转动时测的压力是平衡压,9个,排气口排点气压力逐渐变高,
又时开机十几分钟压力都不变,压缩机工作。现在怀疑压缩机不吸排气。
 楼主| 发表于 2018-12-27 14:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
但是只要从工艺口放点气,就好了
 楼主| 发表于 2018-12-27 14:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
给能给说下变频压缩机是不是有空载保护?就是空载压缩机不吸排气。还有就是压缩机处于卸载状态?系统堵?
发表于 2018-12-27 14:28:35 | 显示全部楼层
电子膨胀阀卡死
发表于 2018-12-27 14:30:26 | 显示全部楼层
电子膨胀阀卡死了
发表于 2018-12-27 14:45:33 | 显示全部楼层
是R22制冷剂吧?平衡压,9个
发表于 2018-12-27 19:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀      出问题了
发表于 2018-12-27 23:24:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
 楼主| 发表于 2018-12-29 19:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
已修好,压缩机故障